热带沙漠气候,这么强的降水量?
热带沙漠气候,这么强的降水量?
U8的土豪派上用场了😂
U8的土豪派上用场了😂
城市建设的时候根本没考虑过雨水排水的问题。中东那边都这样
也得看情况的
我们当初在迪拜做项目的时候,项目采用的是欧标,因为我们做的是幕墙,欧标的幕墙防水要求是很高的
业主的验收的时候,他们的工程师就按照欧标一板一眼的进行验收,进行淋水试验
结果,从房间里面看,出现漏水的那些地方,验收全都没过
当时我们项目经理就炸毛了,迪拜这个鬼地方,一年到头就没下几滴雨,淋到玻璃上没来得及积水就被风吹干了,你这么搞淋水试验是不是有病?
但是拗不过业主,后来还是老老实实做消缺了...
那个项目就是迪拜的万豪酒店,我相信,这次淋雨,迪拜的万豪酒店幕墙肯定没漏水... 哈哈哈
也得看情况的
欧标有没有要求要做淋雨试验啊?如果本来要求就有,你们项目经理这样的辩解算不算偷工减料啊?
欧标有没有要求要做淋雨试验啊?如果本来要求就有,你们项目经理这样的辩解算不算偷工减料啊?
欧标有没有要求要做淋雨试验啊?如果本来要求就有,你们项目经理这样的辩解算不算偷工减料啊?
欧标有没有要求要做淋雨试验啊?如果本来要求就有,你们项目经理这样的辩解算不算偷工减料啊?
欧标当然是需要做幕墙的淋水试验的,但是欧洲那个地方年降雨量和迪拜不是一个概念
迪拜的业主,认为欧标规格高,所以选欧标(也许你会奇怪当时为什么我们没有拒绝,后面我会说明),事实上,幕墙淋水这一块,在迪拜这么干旱的地方,根本不需要有这么高的要求
迪拜幕墙用欧标去做防水,就像你在拉萨去修一个防洪堤坝,几乎没有意义,所以当时我们项目经理才跳脚
要知道,我们当时按照欧标做的幕墙的淋水试验,幕墙整体淋水一个上午,局部验收是又高压水枪喷了半小时,试验非常严苛
别看视频里迪拜跟发洪水了一样,事实上,我们当时不用欧标的防水标准,就用国标,这种级别的降雨也是挠痒痒,根本不会造成幕墙漏水的
最后有一点我没提,我们做那个项目已经是14年前了,我那时候也是个小兵,刚毕业不就。那时候,我们公司做海外项目的经验确实不行,觉得自己在国内干得好,在东南亚做的也还可以,就觉得去中东也能做好,结果栽了个大跟头
这个项目当初签合同的时候,连技术规范都没有,我们内部做合同评审的时候居然也没发现,这种低级失误现在看起来简直离谱。后来开工之后,业主强行要选欧标,我们不同意就直接收我们履约保函,然后被人家牵着鼻子走...
都是花真金白银买的教训...
给在海外干建设的兄弟们点赞👍
给在海外干建设的兄弟们点赞👍
热带沙漠气候,这么强的降水量?
热带沙漠气候,这么强的降水量?
以前看报道塔克拉玛干发洪水,把中石油好多设备冲走了,损失挺大。不知道是真的洪水还是报账原因
你这相当于 法务不专业 已经掉坑里了 项目经理还不学乖不老实 又摔一跤 偷奸耍滑小聪明是最蠢的
你这相当于 法务不专业 已经掉坑里了 项目经理还不学乖不老实 又摔一跤 偷奸耍滑小聪明是最蠢的
淋水试验,不懂就别瞎几把臆想,知道淋水试验要淋多久吗,说人家偷工减料,自己不懂就老实看就行了
淋水试验,不懂就别瞎几把臆想,知道淋水试验要淋多久吗,说人家偷工减料,自己不懂就老实看就行了
肯定是不知道才问。街上大多数人没干过这行不知道不正常么?人家问问不正常么?又没给下结论你脏话就出来了是什么意思?你们专业这么高贵别人问都不能问?
从那个层主的描述来看,人客户要的就是欧标,结果就是你没达到标准,而且没达到标准的部分,即使发生概率再小,也不是你施工方自己能做决定的吧?是不是你应该事前跟人家客户说,欧标的淋水放你们这没意义,这部分我们可以不按欧洲执行,客户同意了你才能这么干吧?客户要是不同意,凭啥你施工方能不按合同和技术任务书要求来自己做决定?说的还挺振振有词。
我蒙古国就要建一个航空母舰战斗群,我给你钱你给我建不行么?你还能自己决定说你没有海建这个没意义,所以我给你换成悍马战斗群了?
肯定是不知道才问。你评论的那位,其实根本不懂这些。
你这才是真经历过的。你甭管实不实际,人业主要求了要做到这个标准,给的也是这个标准的钱,就得做到,这不是应该的么?
我没说清楚,让很多人误解了,连我们偷工减料都来了...
事实上,我们当时做这个项目的时候,海外经验太缺乏,上百页的英语的技术规范,根本没吃透,里面最重要的淋水试验的内容是缺的。我们也没发现
如果按照FIDIC的合同精神,对于这种合同缺乏约束的技术规范,甲乙双方肯定是商量着来。但我们当初的业主并不是这样的,直接要求我们用最高的标准,否则就没收我们的履约保函,这是纯纯的趁火打劫
这个项目,我们自己亏了大几千万进去,幕墙质量的规格无可挑剔,如果还被网友们觉得是我们偷工减料,那我罪过就大了...
我从头到尾没说过业主给的是欧标的钱吧...
说白了就是业主投标阶段没给防水的技术规范,我们自己也没发觉
如果按照FIDIC的合同精神,双方应该进行友好协商,而不是跟他们这样趁火打劫
只是他们拿履约保函威胁我们,我们不得已低头而已
我从头到尾没说过业主给的是欧标的钱吧...
说白了就是业主投标阶段没给防水的技术规范,我们自己也没发觉
如果按照FIDIC的合同精神,双方应该进行友好协商,而不是跟他们这样趁火打劫
只是他们拿履约保函威胁我们,我们不得已低头而已