只看此人

看自己预算,以及所在区域门店的专业度,性价比就是国产的格力 美的 海信,贵点的 大金,三菱电机,不要买小众品牌,安装售后这块也很重要。

看自己预算,以及所在区域门店的专业度,性价比就是国产的格力 美的 海信,贵点的 大金,三菱电机,不要买小众品牌,安装售后这块也很重要。

感谢(*^_^*)

感谢(*^_^*)

亮了(0)
回复
引用 @可怕的柴油机 发表的:
只看此人

海信中央空调现在是海信日立在做,之前应该是海信空调在做,现在海信空调的叫科龙中央空调了,他们反正就是各种代工和捡海信日立的旧产品方案。海信日立的海信牌是日系标准国产思路,中端产品(大单风扇和双风扇荣耀家,ai家啥的)很有竞争力,低端(那种4匹以下单风扇)因为大家都舍不得成本,满足日系标准基础成本高,别的地方就只能差点意思,高端因为有日立,为了区隔基本上国内海信就不做高端。另外就是海信日立的智能化还可以。

我几个月前拆了一套海信科龙E系列。硬件堆料太能打了。不过科龙的电控部分缩水比较厉害,比如电机是芝浦的 但猜测依然做的有级升档,并且5线电机的控制直接集成在电机里应当是没有重新写电机的电控算法,我看风机板那部分 还有变频板IPM以及主板那部分就是海信早期自行开发设计的变频板方案。

是的 很真实。如果价格和格力差不多 那三菱重工海尔还是可以的,普遍来看三菱重工海尔比格力要贵。虽然普适性来说售价高的空调出厂价肯定也高,但是大部分品牌售价的差异都比经销商利润要低。一样大小和内机搭配的的vrvb的最终代理的进价应该比美的玲珑的售价低或者差不多

引用 @Sneakeror 发表的:
只看此人

是的 很真实。你猜一下海信日立有用自研驱动的多联机吗?完全没有,都是日本人的。反而海信空调有别的渠道来的驱动,但是他们自己也完全搞不定完整的多联机驱动,但是日本人不允许科龙在除了海信日立代工机型以外的机器上用日立的驱动。恰好最近有机会侧面接触了科龙的一些事情,科龙其实产品来源很多,不止是海信日立的老产品,而且他们早就抛弃了日立的质量体系,本来以为一些供应商给他们做过能更容易和日立对接,结果。。。。。。

现在最新一代机器的电控都和过去不一样了,大金和美的新一代的电控规格和成本都缩的飞起,欧美日本新上市的机型很多电控都是底层重做,所以三海只要稍微和日方交流多一点,电控很可能就和之前大家的认知都不一样。

现在最新一代机器的电控都和过去不一样了,大金和美的新一代的电控规格和成本都缩的飞起,欧美日本新上市的机型很多电控都是底层重做,所以三海只要稍微和日方交流多一点,电控很可能就和之前大家的认知都不一样。

亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @Sneakeror 发表的:
只看此人

温控不准是因为过冷度算法,每家VRF不一样,其次室外机压缩机都有一个低频运转频次输出冷量,低于该值直接停机,或者一些设置了热气旁通来卸载这部分冷量避免频繁启停。你开2-3个内机,当室温达到设定温度后 电子膨胀阀关小以后,此时的需求冷量<压缩机低频冷量。外机停机,内机风机还是电风扇作用。忽冷忽热 用户定频机的体验感和耗电量 。很合理啊

提醒个事,现在没几家侧出风有sva了,而且运行时候开sva的更是极端的少。直接热情旁通等于吸气压力和温度都持续上升,排温也会压不住,没有人真的指望用sva稳低频。sva现在的用途只是某些阶段平衡压差而已

确实是,我有套180的 380V的,调试时就看出来了 就离谱到边了。。。3个小时调不出来,没有自动寻址,拨码部分直接挨强电,真TM的操蛋 后期维保才是麻烦事。拨码调试那部分 真的就是几家主机厂的风格都像。室内机芝浦直流无刷电机,做三挡风速。。。 不过成本原因 倒也理解,总之 硬件非常好看,电控部分我持保留态度,过段时间成都解封了我去测下低频

那是因为你外机化霜时,冷媒反向流动。通过电子膨胀阀产生的噪音

那是因为你外机化霜时,冷媒反向流动。通过电子膨胀阀产生的噪音

大金三管制的冷媒音不是一星半点的事,而且大金侧出风三管制设计是业内独有的,这个事业内也没其他厂家帮他想办法

是不是在一些工况下要完全得到纯液相态很难?大金发布了二代内机?叫温湿平衡二代内机,我就觉得大概率只是在电子膨胀阀开度或者控制上做了一些改变,去缓解这个问题

也只有你能发现这个问题。对的,实际上我没说完,之前拆机评测我是在文章里面写了是稳压用。不过宽变频的压缩机,控制低频部分,还是会采用卸载冷量的控制方案吧

哈哈哈,老哥稳。 去年12月的外机,三海的TX,今年6月交付使用。我已经完全分割系统做的配置了。主卧+3次卧 12.5KW外机 40+36+36+36。前期是询问过客户使用习惯,晚上开3-4台,今年夏天用了。客户反应了几个问题1,单开3台 设置25度,室内机频繁启停 并且电子膨胀阀工作噪音极大 2。必须4台全开才不启停  12.5KW 海信和海信日立都做得到 3.5KW 低频制冷量。都没有那么离谱的频繁启停,三海机器开2台10分钟不到就停机 

海信日立在驱动方面是真的指望日本人,天天新项目等日本人改驱动,日本人咋能让明确签合同代工之外的科龙机器用日立的驱动,循环和结构可以直接行政手段“拿”一些图纸,风扇可以逆工程,但是驱动就不行了。

三海搬家之后内部状态应该比搬家之前更差了,所以吧,这种状态的企业就是产品开发做成啥样未必是他们最初想做的,外加海尔中央空调本来也是差不多情况。三菱自己家的小负荷还是做在业内前列的,而且他们新机器蒸发温度能稳在很高,还是有点东西的,三海也在宣传,但是似乎三海最近都没啥机器能引发我们的兴趣买买玩。

instaspin,去年和松下研发老师聊天 听说 很多厂家开发驱动算法都难比得上。不知道是不是真的

instaspin,去年和松下研发老师聊天 听说 很多厂家开发驱动算法都难比得上。不知道是不是真的

亮了(0)
回复
引用 @Sneakeror 发表的:
只看此人

那是因为你外机化霜时,冷媒反向流动。通过电子膨胀阀产生的噪音

那是因为你外机化霜时,冷媒反向流动。通过电子膨胀阀产生的噪音

那为什么朋友家里大金没遇到这个问题

那为什么朋友家里大金没遇到这个问题

亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @37岁42分钟60分 发表的:
只看此人

那为什么朋友家里大金没遇到这个问题

那为什么朋友家里大金没遇到这个问题

大金的系列内机很多,并且化霜时的化霜条件都不一样。冷媒状态不完全一样很正常

大金的系列内机很多,并且化霜时的化霜条件都不一样。冷媒状态不完全一样很正常

亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @Sneakeror 发表的:
只看此人

如果室内冷负荷都配够了的前提下,你开到16度室温降不下来,不代表你室内机分配到了额定制冷量功率啊,夏季环温超过35度后,你都可以理解为高温制冷的工况,一般如果是监狱机位那都是40度往上走了。检查下压缩机排气温度多少,HEQ线控器可以点检查看。当环温过高以后,压缩机为了防止过热保护,IPM都会降频运行。此时你压缩机的产冷量不等于外机的额定制冷量,散热不好或者环温过高排气温度高的不正常,此时压缩机也就中间制冷量或者直接降到低频运行。这时候外机制冷量极低,室温降不下来 很合理啊。天气低的时候 再试试,如果正常制冷了。那就是我说的这个问题

小区里一百多台日立,就我家不行。之前按照你说的各种检查检测下来都没问题,老师傅来了说不看数据看经验,5台室内机全开,然后看下氟利昂,说不够,又加了好多,然后效果确实比之前好很多。不过最近杭州天气凉爽,也没机会试试高温下的效果

小区里一百多台日立,就我家不行。之前按照你说的各种检查检测下来都没问题,老师傅来了说不看数据看经验,5台室内机全开,然后看下氟利昂,说不够,又加了好多,然后效果确实比之前好很多。不过最近杭州天气凉爽,也没机会试试高温下的效果[捂脸]

亮了(0)
回复
查看评论(1)
引用 @倔强蜗牛在狂飙 发表的:
只看此人

看个毛线的经验,如果说不够,又加了。那只能说明2点  1.你室内管路超长存在追加冷媒的情况 然而经销商并没有给你加  2.室外机压缩机自带了冷媒的,所以一般追加冷媒量 对于平层来说都不多 。  

瞎扯淡,不看点检参数。师傅说是称重加了一公斤,具体也不懂了解是什么原因造成的,按说新空调不至于。之前空调开着试机温度都一直在28度降不下来,夏天热的都要自闭了。前前后后来了五次

师傅说是称重加了一公斤,具体也不懂了解是什么原因造成的,按说新空调不至于。之前空调开着试机温度都一直在28度降不下来,夏天热的都要自闭了。前前后后来了五次[捂脸][捂脸][捂脸]

亮了(0)
回复
有可能是你说的室内管径超长,因为最开始最远的一个卧室一点凉气都没有

有可能是你说的室内管径超长,因为最开始最远的一个卧室一点凉气都没有

亮了(0)
回复
Re:做中央空调,新风快十年,大家有疑问可以咨询。
家装房产区最热帖
正本清源,破除床垫玄学,回归装修本质(3)
今年4月深圳宝安上车,短短半年成交价已经跌了40万
老哥们看看户型怎么样
想买房,但工作所在地买不起,可以考虑哪里?工作坐标广东东莞
太酷了吧!轰炸机户型
求问洗衣机问题
房子这样装花费不到一万块,还装出了高级感
哥哥姐姐们,买安置房需要注意什么?合同怎么签,需要公证吗?谈的是押3个w,等啥时候过完户,再给。
这个户型图怎么样?97平
做全屋定制行业十二年,知无不言
家装房产区最新帖
求问洗衣机问题
现在可以买房吗
老哥们看看户型怎么样
家庭薄垫使用对比,想入薄垫看他俩
空调选择困难症
老哥们,卡萨帝570和海尔471怎么选
求助!14平主卧应该怎么设计呢
85寸电视选择困难,求教jrs,预算6000
户型参考
老房装修弱电箱必须加吗?
热门游戏-即点即玩
无需下载,足球经理模式一键即玩
《NBA英雄》教练系统上线啦!我选好了,看看你的