我是做集中大型水空调的(地源热泵机组) 一般来说夏天送出去的水7℃ 风机盘管吹出来12-16℃ 冬天送出去的水45℃ 风机盘管吹出来30-35℃ 风口的温度几乎没啥变化 根据你设置的温度改变风力大小来满足你设置的温度 制热和制冷差距还是挺大的
我是做集中大型水空调的(地源热泵机组) 一般来说夏天送出去的水7℃ 风机盘管吹出来12-16℃ 冬天送出去的水45℃ 风机盘管吹出来30-35℃ 风口的温度几乎没啥变化 根据你设置的温度改变风力大小来满足你设置的温度 制热和制冷差距还是挺大的
可我刚买了个空调,开25度,就是不怎么凉的风,开16度,立马变成很凉的风,这是啥原理。
可我刚买了个空调,开25度,就是不怎么凉的风,开16度,立马变成很凉的风,这是啥原理。
如果你的室温是26度左右,开25度的时候压缩机没有工作,吹出来的就是常温的空气,开16度的时候压缩机工作了,吹出来的风就是冷风。
如果你的室温是三十度,开26度和开16度理论吹出来的风是一样温度的。
如果你的室温是26度左右,开25度的时候压缩机没有工作,吹出来的就是常温的空气,开16度的时候压缩机工作了,吹出来的风就是冷风。
如果你的室温是三十度,开26度和开16度理论吹出来的风是一样温度的。
以前被科普过空调吹出的风一直都是同一温度,例如制冷,空调就吹10来度的风,根据设定的温度调节风的大小,制热同理
以前被科普过空调吹出的风一直都是同一温度,例如制冷,空调就吹10来度的风,根据设定的温度调节风的大小,制热同理
你看的科普不对或者你记得有出入。如果是定频空调,出风温度确实都一样,只是到了设定温度会停机或者开机。比如你设定26度,到了24-25左右会停机,然后室温回到27-28会重新启动,这就是定频机不好的地方,有可能会频繁启停,温度波动也大。变频机的话会通过温度控制压缩机的频率,达到控制出风温度的目的,然后调节室温,让温度始终保持在设定温度一定范围内,不会启停机,舒适性也好
真的吗 我感觉制冷18℃和26℃吹出来的风还是温度不一样的
变频的会有区别,定频的没区别
简单解释一下变频和定频的区别,变频会根据设定的温度和室内温度的差值改变压缩机和风扇的频率,温差越大频率越高,定频的只要室内温度没达到设定的温度就会一直工作,没有改变频率的功能,正常来说出风温度大概在12℃左右,所以千万不要对着空调吹,身体会受不了
变频的会有区别,定频的没区别
简单解释一下变频和定频的区别,变频会根据设定的温度和室内温度的差值改变压缩机和风扇的频率,温差越大频率越高,定频的只要室内温度没达到设定的温度就会一直工作,没有改变频率的功能,正常来说出风温度大概在12℃左右,所以千万不要对着空调吹,身体会受不了
到底说的啥,有看懂的解释下吗
到底说的啥,有看懂的解释下吗
通俗点说就是,
制冷是风被带走热量,制热是风被加热。
所以,热天用制热功能无法降低室温,冷天用制冷功能无法提升室温。
通俗点说就是,
制冷是风被带走热量,制热是风被加热。
所以,热天用制热功能无法降低室温,冷天用制冷功能无法提升室温。
虽然我不懂原理,但你这是欺负我们没有室内30度开过空调吗,在厦门开26度和开16度完全就不是一个温度啊
说明你那是变频空调,早年空调都不是变频的,只要压缩机转,出来的温度是一样的。变频空调可以根据温差调整输出功率,吹出来的风温度就不一样。
当然不是,风速越大制冷量越大,房间内温度降的越快,但是舒适度低(噪音大,大量冷风吹在身上很难受)
而且降低风速并不会省电,因为压缩机还是在工作,风扇的那点功率基本可以忽略,最大的作用是可以除湿,降低噪音,提高舒适度
那调26度风力大风跟25度风力小风哪个凉快
设定的温度应该是希望室内达到的温度,冷空调低于设定温度,就停了,高了就又运转了,变频好像就是控制很小的范围一直运转,可以省电。夏天30多度没开过热空调,按理论来讲估计不会运作的。明天家里没人试试开热空调到底是什么操作。
喂,天亮了,起床试试空调
通俗点说就是,制冷是风被带走热量,制热是风被加热。正失业的同行给你点个赞。
正失业的同行给你点个赞。
以前被科普过空调吹出的风一直都是同一温度,例如制冷,空调就吹10来度的风,根据设定的温度调节风的大小,制热同理
以前被科普过空调吹出的风一直都是同一温度,例如制冷,空调就吹10来度的风,根据设定的温度调节风的大小,制热同理
定频是这样的,变频好像不是一直一个温度
定频是这样的,变频好像不是一直一个温度
到底说的啥,有看懂的解释下吗
到底说的啥,有看懂的解释下吗
我大概看懂了:
遥控器上的温度是目标温度,而要完成这个目标就要将送风温度和室温进行中和。
比如夏天室温35℃,要想降温至25℃,那么送风温度必须大幅低于25℃,比如10℃。这是制冷。
而如果你开制热25℃,默认的就是你的环境温度低于目标温度,比如0℃,那么他的送风温度就必须要高于25℃,比如40℃。
回到最终的问题,夏天室温35℃的时候开制热25℃,送风温度40℃,那么中和后的室温只能介于35℃-40℃之间,永远无法达到目标温度25℃。
我大概看懂了:
相对来说更耗电 5级能耗 就是能效比比较低 能效比是制冷量与有效功率的比值 更高的能效比通俗的说就是同样的电量所产生制冷量更多 5p好像只有2.7左右 像1p的能达到3.4以上 同样的制冷量 所需要的电量的就差了3.4÷2.7=1.26倍 一年下来多用的电量还是不少的
请教下地源热泵能用多少年?需要一直开机吗?家里的平时就夏天开机,室内温度最低二十八九度正常吗,快10年的机器
请教下地源热泵能用多少年?需要一直开机吗?家里的平时就夏天开机,室内温度最低二十八九度正常吗,快10年的机器
变频的会有区别,定频的没区别简单解释一下变频和定频的区别,变频会根据设定的温度和室内温度的差值改变压缩机和风扇的频率,温差越大频率越高,定频的只要室内温度没达到设定的温度就会一直工作,没有改变频率的功能,正常来说出风温度大概在12℃左右,所以千万不要对着空调吹,身体会受不了
变频的会有区别,定频的没区别
简单解释一下变频和定频的区别,变频会根据设定的温度和室内温度的差值改变压缩机和风扇的频率,温差越大频率越高,定频的只要室内温度没达到设定的温度就会一直工作,没有改变频率的功能,正常来说出风温度大概在12℃左右,所以千万不要对着空调吹,身体会受不了
我爸常年光膀子空调调16℃整晚对着吹,我妈为了迁就他,夏天盖厚被子。我空调27℃还得盖被子,我感觉我身体素质差他几条街
那我自己调整了风速大小呢,温度会变吗?可是我没有调整温度呀
那我自己调整了风速大小呢,温度会变吗?可是我没有调整温度呀
老哥,我开这台空调打游戏,一般开24°。我爸说一小时要三度电。 房间大概二十几平。真有这么耗电吗?
上面那个老哥说得就是基本就是你一直开16℃ 压缩机不停运行 那就是差不多3℃ 但是你24℃的话差不多就一半 一小时一度多还是有的
车子达到空调压缩机坏过,就是不制冷。制热和送风一个温度,我试过~
高温制热相当于送风。
车子达到空调压缩机坏过,就是不制冷。制热和送风一个温度,我试过~
喂,天亮了,起床试试空调
喂,天亮了,起床试试空调
都快要上班了 不知道试好了没
你这是工业空调,家用的哪有冷热水
