这种高层住宅属于一类建筑,主体结构保证100年,外墙保温属于民用建筑节能工程,质保5年。
不知道就别乱说
查一下跟这工程有关的人吧,有一个是一个
这就是现实
这个下饭啊
远看,外墙整体无角钢托架,没记错的话,18层以下每两层设置一道,18层以上每层设置一道,一层铆钉不低于6个每平米,以上不低于8个每平米。不过也见过十米高度设置一层托架的
像这种情况,大多数是因为钉的长度太短或者角度不对,根本没有锚固到墙体上,才会有这种大面积脱落,再就是没按规范施工,胶点不均匀不到位,说真的,这种情况大多数时候都是很难管控的,毕竟技术人员很难全程监督检查,再遇到一些不讲职业道德的工人或者分包。一般保温工程完工的时候需要请检测机构做现场随机的苯板拉拔实验,来保证工程质量,但是检测的人来了之后施工单位会安排好的……别问我为什么知道…
你为什么知道
这玩意能砸死人吗,这也太恐怖了,建议曝光开发商,让大家少踩坑
融创的房子也有,我家原来融科,后来融创解盘,房价暴涨,人们疯狂地买。盖得比一期差太多太多。然后也出现了保温层脱落,整一面全部脱落。一期很好,二期凑合,三期就是骗子。还好我抄底买的一期。
说实话现在整死一部分开发商是好事
这特么是岩棉吧?刮到身上可爽了…
这好像是岩棉板
岩棉是最次的外保温材料
这就是管理的问题,为什么要让执法机构找?找到第一承包商就行了
找到又能咋样,换个包工队而已,还不是农民工干活,甚至同一批人
锚固钉不是主要问题,主要问题是1、粘接砂浆强度不够,2、整面墙一个托架都没打。
这种活,基本是甲方钱不到位,乙方负责涂料和保温,工人找的二把刀,料没几个钱,工分三六九等
主材可不便宜,和工价差不多了,工人再厉害,老板提供的粘接砂浆强度不够,锚固钉和托架都不提供,该掉还是掉
你再看下视频,根本就没钉子,没托架,不掉才鬼呢
岩棉板,看工人施工习惯,保温钉容易钉不到位,像这种大面积施工,转角处再加固不到位,一掉就是一大片,我个人觉得设计上是否可以考虑多做混凝土装饰线条,以便分割保温层,避免大面积掉落,当然控制好施工质量才是关键,不知道有没有相关的验收标准
施工规范要求每层打托架的,如果按要求打上,就不可能全掉下来
有检测报告的话就一起背锅,一个也跑不了。
没打保温钉
胆子没这么大,多半是打入墙体深度不够或者打少了。
引用内容可能违规暂时被隐藏
有大修,防水只管5年。
还是岩棉